Вопрос-ответ

  # 25-003-635 от 23.07.2025 Вьюшкина Марина Альбертовна
Вопрос:
Какой водой должны летом промывать систему отопления?
Ответ:
Требования к промывке системы отопления регламентированы Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее – Правила № 115), утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.
Согласно пункту 9.2.9. Правил № 115 для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.
В соответствии с пунктом 9.2.11. Правил № 115 для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.
Дополнительно сообщаем, что за разъяснениями по вопросам в сфере ЖКХ Вы также можете обратиться в консультационно-правовой центр Красноярского края по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рабочие дни с 9.00 до 20.00 по телефону: 8-800-333-70-07 (звонок по Красноярскому краю бесплатный).